Конструкция > Электрооборудование

Шим регулятор оборотов электродвигателя

(1/2) > >>

logza:
Купил у китайцев вот такую штуку,Шим регулятор оборотов электродвигателя ZK-BMG,и подключил к нему моторчик от печки ваз-2109,пока работал в полсилы,вроде всё было нормально,только включил на полную мощьность,прибор через полминуты сгорел,вопрос,что не так сделал,прибор слаб оказался для данного моторчика или что то другое,
Если кто пользует шим регуляторы на подобных моторчиках,то что за приборы,марка,модель.поделитесь информацией на эту тему.

Leon10010:
моторчик ваз2108 - Номинальное напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 90
Максимальный ток, А 14,0
Потребляемая мощность 170 Вт при 12 Вольтах.

Samstan:
Это от незнания китайцев. Они мощность указывают всегда при которой прибор сгорает мгновенно по аналогии с домкратом.
Ток 20А при 5В кратковременно, ток 5А при 30В длительно, при 12В соответсвенно длительный ток 8-9А

logza:

--- Цитата: Samstan от Июля 20, 2022, 00:54:22 am ---Это от незнания китайцев.
--- Конец цитаты ---

Ну да,у них всё в своих китайских ватах,ну так кто нибудь пользует шим регуляторы на печках? хотелось бы купить что то нормальное,проверенное временем эксплуэтации.

Samstan:
logza, так и купи такой-же на 1 кВт.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии